土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教格构柱设计问题

请教格构柱设计问题

发布于:2004-11-07 20:59:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位大侠:
我算了一个钢结构格构柱,内力N=150KN,M=60KNM,用三肢钢管(三角形布置),左边D114X4,右边2个D70X3.5,相距400,左右相距500,柱高6米,计算长度12米,算下来强度,稳定均满足,不知是否正确,请各位验算指教。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • pcx1023
    pcx1023 沙发
    各位大侠:
    我算了一个钢结构格构柱,内力N=150KN,M=60KNM,用三肢钢管(三角形布置),左边D114X4,右边2个D70X3.5,相距400,左右相距500,柱高6米,计算长度12米,算下来强度,稳定均满足,不知是否正确,请各位验算指教。
    邮箱:pcx102392@sina.com
    2004-11-07 20:53:07

    回复 举报
    赞同1
  • caihao07
    caihao07 板凳
    是啊,钢结构的人比较少也正做格构的柱子
    2007-08-30 21:13:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求3d3s 教程

本人急需3d3s实利教程,请大侠相助

回帖成功

经验值 +10