水泵是否匹配请教大侠们!
水泵是否匹配请教大侠们!
我司接施工方要求,要把原中央空调主机内置水泵弃用,加装外置水泵,按照施工方测得的数据,我司选了一台水泵,不知是否匹配,施工方测得数据,两台主机水流量共44左右,扬程要求28米,我司选了一台水泵数据位流量50,扬程32米,不知这样配是否正确,求大侠指点。
发布于
2013-01-08 12:42:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
tianhejisi
两台泵改一台了各位都觉得没问题?
一般这种情况都是两用一备的啊
2013-05-09 21:33:09
来自 PC
评论
举报
石头
路过学习!:victory::victory:
2013-04-29 22:04:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zx13564572238
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
8
粉丝
1
+ 关注
私信
热泵工程
返回版块
4.66 万条内容 · 380 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
一般这种情况都是两用一备的啊