土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助使用水冷冷凝器的系统设计问题

求助使用水冷冷凝器的系统设计问题

发布于:2007-08-27 15:52:27 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
客户要求3KW冷量,(空调工况)不要传统翅片试冷凝器(要求噪音低)
用水冷冷凝器
以下是我画的系统图
不知道是否可行
简单介绍:正好我司蒸发器侧制冷的是冷水一部分用于冷却负载(主要)另一部分用于冷却本身系统冷凝器,分配量通过可调阀调节水量
现在有几个难点:
1、冷凝符合大于蒸发器吸热量(冷凝Q=蒸发吸热Q+压缩机功率),因此用蒸发器一部分冷量冷却冷凝器是否可行?
2、客户一般冷水温要求在2,30度,这样的冷水供冷凝器换热,是否工况有变化?

谢谢

1188201174715.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ceciliapolly
    ceciliapolly 沙发
    怎么没有高手回答呢。。。。。。。
    2008-07-28 23:22:28

    回复 举报
    赞同0
  • feichen19820507
    没明白你的意思,
    简单点说,冷凝器散热量Qk=Qc(压缩机消耗功率)+Q(制冷量)
    如果把你的水系统和整个循环系统放到同一个控制体中,忽略管路和一些换热器的热损失.
    你的系统只有两个能量交换口,一个压缩机功率输入口,一个末端换热口,
    Qc=Q’(交换给末端的能量)
    可以看出来,是不可能达成制冷的,你如果想用压缩机制热倒是可以考虑,就是不经济.
    另外,你的压缩机吸排气旁通是做什么用的?如果是一个防止高低压差过高的结构,建议放到膨胀阀前后,这样在旁通阀启停的时候压缩机负荷的变动会小一些.
    2007-09-14 08:34:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

沉浸式蒸发器计算公式,

我使用的是沉侵式的蒸发器,管外是水,管内是R134A的冷煤.....管用的是钛管,.我想问下各位师兄们计算蒸发器管的表面积怎么计算呢,,,,小弟我在书上找不到公式,不知各位师兄可否推荐一条经验公式出来,小弟不甚感激.

回帖成功

经验值 +10