土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 加热量的计算公式

加热量的计算公式

发布于:2013-01-08 10:30:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位好:
我有个问题想问一下高手们,现在有个项目,房间体积是90m³,送风量大约在2000CMH,新风量是300CMH,现场有蒸汽,现客户要求温度达到30±2℃,湿度80%±5%,有哪位高手能帮忙算一下,加热量,加湿量各是多少,还有,是怎么算的?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jianweihao
    jianweihao 沙发
    加热量=风量*密度*C*混合点与室内点温差,加湿量=风量*密度*(D1-D2)
    2016-08-22 16:15:22

    回复 举报
    赞同0
  • mgq305
    mgq305 板凳
    焓湿图画出来15%的新风,混合后表冷、加热、加湿
    2013-03-16 19:28:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我公司“广东洁净空调有限公司”想转让,有意者。。。

我公司名为“广东洁净空调有限公司”,2000年注册至今,现在洁净空调已作为行业名词不再允许工商注册,其公司名称的意义不言而喻。 现在我公司想转让,有意者请电13902210193 梁生 非诚勿扰!

回帖成功

经验值 +10