室内下供下回热水采暖系统干管坡度怎么设?供回水干管分别顺水流方向怎么坡?排气阀设在哪儿?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • brightboy116271
    L1:冷冻供水,L2:冷冻回水 N:冷凝水
    一般LI坡度大小为0.002-0.003,方向与水流方向相同,即爬坡.
    L2坡度大小为0.002-0.003,方向与水流方向相反,即下坡.
    N坡度大小在0.005左右,方向与水流方向相反.
    2008-07-29 09:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • leaflulu
    leaflulu 板凳

    哦,谢谢
    2007-09-01 20:05:01