土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请问大家是如何进行PH的调节的?
在进水PH调节时,请问大家是如何进行调节的?是通过控制计量泵的冲程和频率进行加酸加碱还是通过APV自调阀进行的?如何针对PH调节过程中的滞后性?

全部回答(9 )

  • sirbad
    我们大多数调节池分为几个小池,第一个池体内测PH,及自动控制系统,第2个池子内加酸,池体小且有搅拌机,滞后性可以得到缓解,因为池体容积有限,进入后续大池体内基本可以被整体中和,实际运营过程中不管用何种加药方法,都是需要现场监控调整加药量的,全自动永远不是万能的,运营的还是人本身。
    286757916 新建水处理技术及土木相关技术问题讨论群,欢迎您的加入,一起畅谈工作和生活。
    2013-01-16 11:32:16 来自 PC 评论 举报
  • 如烟往事
    DP5000非常好用,可以同时控制一台计量泵投加酸、一台计量泵投加碱,确保PH值在你的控制范围之内。
    2013-01-15 12:59:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.93 万条内容 · 1377 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10