《低规》4.4.7条如何用?

发布于:2004-11-07 15:12:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范大致内容为:对于TN系统接地故障保护,当配电箱同时有固定配电设备回路和移动及插座回路时,应满足的以下条件之一。1,固定设备回路的切断故障时间不应大于0.4S。2,从配电箱到总等电位端子,该段PE线路阻抗不大于50×ZS/U0
现有如下问题:
1,住宅户配电箱,既有固定设备回路,又有插座回路,如何保证固定设备回路小于0.4S的切断故障时间,
2,上诉配电箱如何满足阻抗不大于50×ZS/U0
事实上,大部分情况下是满足以上条件的,因为实践中,我们并没有采取特殊措施,即没有对固定设备回路也增设漏电保护,仍然用其过流保护来实现0.4S。或者从配电箱到总等电位端子,该段PE线路阻抗一般不大于50×ZS/U0。
但谁做过具体的量化分析吗?
其实,大量插座和照明灯具混接的配电箱,我们多是给插座配漏电保护,照明回路就一般设置,也没有出现什么问题。如果照明回路整定63A,0.4S切断电流约630A,有没有这么大的单相短路(或单相接地)电流来驱动呢?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    其实这两个公式之来由,都没有考虑序电流之影响,只是单纯的电阻电路。因此严格的说,它是不太正确的(但是应用却极其广泛)。
    2004-11-25 22:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    如果要相对精确的计算,上述公式就应该是:Lmax=U0*Sph/[P*(1+m)*[(1/Ia)-(1/Id)]],Id为变压器低压出口处接地故障电流。
    该公式同样可以推导
    2004-11-25 22:50:25