断路器
\
总隔离开关(断路器)分出两路到分隔离开关,导线可以分支连接吗?
总隔离开关(断路器)分出两路到分隔离开关,导线可以分支连接吗?
看下面这张图总隔离开关(K)分出两路(1K 2K )分隔离开关,总隔离开关每个出线端都只有1根线,到中间分支出来到各自的分隔离开关,请问此做法符合规范要求吗?为什么不直接从总隔离开关的每个接线端口插两根线。
发布于
2013-01-07 13:06:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
知乎圆桌
请问母排连接是什么意思,母排就是有多个接线端子的接线排吗(像PE N端子排)
2013-01-08 16:41:08
来自 PC
评论
举报
北方郎
楼主,你这是示意图。要依据实际配电情况而定:
1、三个断路器在一面柜子里,推荐母排连接,不允许在单芯导线分线。
2、三个断路器距离较远,分别在安装在各自配电箱(柜)。总断路器出线接1K进线端,1K进线端出线接2K进线端。注意,此两根电缆截面必须一致。
总之,除非使用分支电缆成品,否则不允许导线中部分线,耐短路电流能力远远不如接端子或母排。如此连接日久天长,分接处导线氧化,接触电阻变大,电流较大时会造成过热,甚至酿成火灾。
提醒:一些出版物中示意图不能直接拿来施工。
[
本帖最后由 jiaojianlei 于 2013-1-8 16:22 编辑
]
2013-01-08 16:17:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
知乎圆桌
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
648
回复
1749
粉丝
187
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.27 万条内容 · 389 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
[ 本帖最后由 jiaojianlei 于 2013-1-8 16:22 编辑 ]