请问1250kW 柴油发电机控制柜与进线柜用什么连接?
请问1250kW 柴油发电机控制柜与进线柜用什么连接?
电压435V,功率因素0.8,额定电流约为2073A。
柴油发电机与自带控制柜怎么连接?
自带控制柜与低压进线柜怎么连接?
考虑用电缆太不科学。
没做过,想问问有什么图集或者参考书。
发布于
2013-01-07 11:09:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
海法马卡比
甲方要求用电缆,我拒绝了。2000多的电流,至少要6根YJV-240导线并联。根本就无法和进线柜的隔离开关或者框架断路器连接。
2013-01-07 13:45:07
来自 PC
评论
举报
yaoguizhong213
可以用硬母线的就用,毕竟安全方便,没有条件的只能用电缆,也不错。硬母线记得包一下绝缘。省得以后有意外。