土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问1250kW 柴油发电机控制柜与进线柜用什么连接?
电压435V,功率因素0.8,额定电流约为2073A。
柴油发电机与自带控制柜怎么连接?
自带控制柜与低压进线柜怎么连接?
考虑用电缆太不科学。
没做过,想问问有什么图集或者参考书。

全部回答(3 )

  • 海法马卡比

    甲方要求用电缆,我拒绝了。2000多的电流,至少要6根YJV-240导线并联。根本就无法和进线柜的隔离开关或者框架断路器连接。
    2013-01-07 13:45:07 来自 PC 评论 举报
  • yaoguizhong213
    可以用硬母线的就用,毕竟安全方便,没有条件的只能用电缆,也不错。硬母线记得包一下绝缘。省得以后有意外。
    2013-01-07 12:54:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10