招标:华能雅鲁藏布江藏木水电站干式厂用变压器及其附属设备采购招标公告华能雅鲁藏布江藏木水电站干式厂用变压器及其附属设备采购招标公告招标编号:HNZB2013-01-304开标时间:2013-01-25所属地区:西藏 招标人:华能西藏发电有限公司 1.招标条件本招标项目华能雅鲁藏布江藏木水电站工程已由国家批准建设,招标人(项目业主)为华能西藏发电有限公司,建设资金来自招标人自筹资金,目前资金已落实。项目已具备招标条件,现对该项目的干式厂用变压器及其附属设备采购进行公开招标。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
anhuidiangong
沙发
这个情况是有可能出现的,因为设计有时候会考虑长远。4000A的主柜不错,但可能平时的电流不是很大,所以选个小的互感器。我们知道, 一般非计量的电流互感器在其额定值百分之三十以上才能保证精度。所以,希望说一个问题的时候,能反映详细的信息,断章取义,会误人子弟啊。
2013-02-22 14:59:22
赞同0
-
lingxuct
板凳
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-21 14:42 编辑
2013-02-21 14:37:21
赞同0
加载更多回复 举报
高压电流互感器二次有二种绕组,测量一组是在额定值以内保证测量精度(到故障时,测量一组电流增加不多),保护(可能有1~3组)绕组在额定值内不保证精度,在1~10倍额定值时保证精度!
4000A的系统配1000/5的互感器会出现什么问题???
差的太多了吧?
个人碰到过一个事:低压进线电流互感器,因负荷电流不断摆动(且幅度很大),最大时快到满刻度,没过多长时间,BH-0.66的2000/5的电流互感器就烧了(三只同时烧)。