土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:4000A的系统配1000/5的互感器会出现什么问题

请教:4000A的系统配1000/5的互感器会出现什么问题

发布于:2013-01-07 09:37:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教高手一个问题:4000A的系统配1000/5的互感器会出现什么问题???配测量互感器和保护互感器是一样吗???

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 沙发
    这个情况是有可能出现的,因为设计有时候会考虑长远。4000A的主柜不错,但可能平时的电流不是很大,所以选个小的互感器。我们知道, 一般非计量的电流互感器在其额定值百分之三十以上才能保证精度。所以,希望说一个问题的时候,能反映详细的信息,断章取义,会误人子弟啊。
    2013-02-22 14:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-21 14:42 编辑

    高压电流互感器二次有二种绕组,测量一组是在额定值以内保证测量精度(到故障时,测量一组电流增加不多),保护(可能有1~3组)绕组在额定值内不保证精度,在1~10倍额定值时保证精度!

    4000A的系统配1000/5的互感器会出现什么问题???

    差的太多了吧?

    个人碰到过一个事:低压进线电流互感器,因负荷电流不断摆动(且幅度很大),最大时快到满刻度,没过多长时间,BH-0.66的2000/5的电流互感器就烧了(三只同时烧)。
    2013-02-21 14:37:21

    回复 举报
    赞同0