土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 超高层住宅加压送风井问题

超高层住宅加压送风井问题

发布于:2013-01-06 13:34:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一超高层住宅,地下三层,地上五十层,地下三层和地上1~25层共用一个正压送风 系统,26~50层共用一个正压送风系统。合用前室及独立前室正压系统分段设置情况同楼梯间的。下面计算结果为比较后取最大值情况的风速法计算过程:
核心筒处为剪刀楼梯间,设置一合用前室及以单独楼梯间前室,楼梯间及前室的门为子母双扇门1.2m*2.1m,现在剪刀梯处楼梯间加压井为600mm*1700mm,合用前室井为600mm*1200mm,独立前室井为700mm*800mm,现计算如下:
楼梯间:风速法n=3,v取0.8m/s,背压系数a取0.9,漏风附加率b取0.1,计算结果为Lv=3*1.2*2.1*0.8*1.1*3600/0.9=26612m3/h,剪刀楼梯间合用加压井及加压风机,则加压风机选型风量=26612*2*1.1=58546m3/h,所需加压井面积>=58546/3600*15=1.08m2
合用前室:风速法同楼梯间取值(除v=0.7)得合用前室加压送风井风机选型风量=23825*1.5*1.1=38420m3/h,1.5是前室多于两扇门的修正系数,所需加压井面积>=38420/3600*15=0.71m2
独立前室:计算取值同合用前室
问题来了,如下:
1、我看有的人剪刀梯算风量才算到41000m3/h(前室是单扇门)左右,我的上面的计算有没有什么问题?望前辈高手指点
2、风井面积都是以15m/s计算的,楼梯间不够,前室刚好,但太危险了。所以想在风井内做铁皮风管。风井内衬风管和风井内套风管有 什么区别?600mm*1700mm的风井考虑风管咬边法兰能做多大净尺寸的加压风管?
3、民用建筑技术措施09暖通动力上面71页 风算法计算 的 注1:当前室有2个或2个以上门时,其风量按计算数值乘以1.5~1.75确定,计算楼梯间时句中的前室应该是指楼梯间的吧,不用乘以修正系数的吧?
4、独立前室的风井面积及风机选型同合用前室的,有没有问题啊?风速法计算是这个结果,但是合用前室是独立前室和消防前室合用的,风量应该要大点的吧?
以上问题有疑惑,希望高手前辈同行不吝赐教,非常感谢!!!

[ 本帖最后由 shilingxue 于 2013-1-9 11:03 编辑 ]

核心筒.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • liwanjun2
    liwanjun2 沙发
    aoua94279 发表于 2013-12-10 11:00 向楼主学习只有学习的资格
    2014-03-22 16:34:22

    回复 举报
    赞同0
  • aoua94279
    aoua94279 板凳
    向楼主学习
    2013-12-10 11:00:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防排烟管能否横向穿过商铺

一大型商场,内部分为若干个商铺, 需设置机械排烟.问题:1. 商铺隔断墙是否需到顶板?2.因公共走道空间有限, 消防主排烟管能否横向穿过各个商铺?

回帖成功

经验值 +10