土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
宾馆卫生间的通风用在屋顶再合设一个排风机吗
宾馆卫生间的通风用在屋顶再合设一个排风机吗
一个宾馆的各层的每层卫生间设一个小的离心通风机,几层卫生间的排风通过一个风道排到屋顶.请问屋顶上还用再设一个大的排风机排风吗?
我个人认为应该不用设了,因每个卫生间已设小型的通风机,只要通风机的风量考虑换气次数的要求、风压考虑风道的阻力就可以了.但实际工程中很多宾馆的屋顶上设一个大的排风机,不知是何道理.
发布于
2007-08-27 08:51:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yanweiwang
我认为设屋顶排风机好点,可以保证负压,污浊空气不外泄
也有不设的,在卫生间通风器与风道的连接管道设置止回阀等防止回流措施
看是给谁用或什么用途的房间来决定
2007-08-28 14:24:28
来自 PC
评论
举报
blackeye
因为卫生间里那不是通风机,而是小小的通风器,其风压不过100多Pa,不一定能克服竖井阻力。一般来说,竖井的截面风速在1-2m/s时可以自然通风,无需风机;超过3m/s则应设风机。高级宾馆一般都倾向于设置风机,因为风机可以保证竖井内负压,避免回灌及楼层间窜气,机械排风比自然排风更可靠。而且,减少竖井这种看不见的面积,就可以增加客房或卫生间看得见的使用面积,对宾馆提升档次是很有好处的。
2007-08-27 13:13:27
来自 PC
评论
举报
相关推荐
liyingf139
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
38
回复
587
粉丝
2
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 593 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
也有不设的,在卫生间通风器与风道的连接管道设置止回阀等防止回流措施
看是给谁用或什么用途的房间来决定