土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 宾馆卫生间的通风用在屋顶再合设一个排风机吗
一个宾馆的各层的每层卫生间设一个小的离心通风机,几层卫生间的排风通过一个风道排到屋顶.请问屋顶上还用再设一个大的排风机排风吗?
我个人认为应该不用设了,因每个卫生间已设小型的通风机,只要通风机的风量考虑换气次数的要求、风压考虑风道的阻力就可以了.但实际工程中很多宾馆的屋顶上设一个大的排风机,不知是何道理.

全部回答(2 )

  • yanweiwang
    我认为设屋顶排风机好点,可以保证负压,污浊空气不外泄
    也有不设的,在卫生间通风器与风道的连接管道设置止回阀等防止回流措施
    看是给谁用或什么用途的房间来决定
    2007-08-28 14:24:28 来自 PC 评论 举报
  • blackeye
    因为卫生间里那不是通风机,而是小小的通风器,其风压不过100多Pa,不一定能克服竖井阻力。一般来说,竖井的截面风速在1-2m/s时可以自然通风,无需风机;超过3m/s则应设风机。高级宾馆一般都倾向于设置风机,因为风机可以保证竖井内负压,避免回灌及楼层间窜气,机械排风比自然排风更可靠。而且,减少竖井这种看不见的面积,就可以增加客房或卫生间看得见的使用面积,对宾馆提升档次是很有好处的。
    2007-08-27 13:13:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10