关于软起动器的问题?

发布于:2013-01-05 15:43:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于软启动器,遇到的有些设计中,1、电机用软启动器控制的,上端一个断路器,下来是软启动器,然后是一个旁路交流接触器2、电机用软启动器控制的,上端一个断路器,下来是个交流接触器,在下来是软启动器,然后一个旁路交流接触器。请问标准是一个旁路交流接触器就可以了,还是主回路一个交流接触器加旁路一个交流接触器?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • yinhuixiayan2004
    软启动器上还是带个接触器吧,工地前几天发生一事故,软启动前机没有带接触器,消防泵转了N天,控制柜烧了,泵没事,
    2013-01-11 11:31:11