土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助前辈,正在做一个学校,很纠结消火栓水压和消防水池是否需要设置。

求助前辈,正在做一个学校,很纠结消火栓水压和消防水池是否需要设置。

发布于:2013-01-05 14:52:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本工程共包括: 1#教学楼、2#教学楼、3#教学楼、实验楼、图书馆、学生食堂、风雨操场、综合楼、行政楼、钟楼及风雨连廊。1#教学楼、2#教学楼、3#教学楼每栋面积3800个平方,高度22.8米。实验楼4200平方,高度也是22.8米。食堂1500平方,只有1层。操场1500平方。行政楼2200平方。综合楼分三个部分,分别是2900平方,2700平方,2200平方。请问消火栓流量,压力如何让确定,是否是要设置消防水池和屋顶消防水箱。纠结一周了。第一次做学校这样的项目。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • thg22
    thg22 沙发
    室内外消火栓流量按最大一栋建筑体积来计,需要设置室内消火栓水池和泵房以及屋顶水箱(位置最高屋顶),压力要根据泵房离建筑的距离来算管道的损耗后确定最不利点水压。
    2013-01-12 16:16:12

    回复 举报
    赞同0
  • xwjie
    xwjie 板凳
    室内外消火栓流量最大建筑体积来,多个建筑可用一套室内栓系统,需要设置室内消火栓泵房和屋顶水箱
    2013-01-08 09:01:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

十一层住宅一二层办公应按公共建筑还是居住建筑?

小弟现在遇到一个问题江苏的一栋十一层的住宅楼,一二层是办公三层以上是住宅,请教熟悉江苏规定的这栋建筑是按照公共建筑还是居住建筑啊??要是居住建筑一二层就不用设置喷淋系统啊,如果是公共建筑一二层就要设置喷淋啊。请高手解答。

回帖成功

经验值 +10