正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 231 人订阅
阅读下一篇
冷却水正常,冷水机低压4.2公斤冷冻水水温进水11度出水9.8度!肯请高手帮忙解答!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
bjm521
沙发
9RT应该差不多!
2007-08-30 20:19:30
赞同0
-
北冰洋
板凳
膨胀阀的选型手册都会要求提供阀前后压差(压差越大,膨胀阀的流通能力越强),及蒸发温度,LZ已经提供了蒸发压力(温度),当然需要知道冷凝压力(温度)才能正确选型。
2007-08-28 07:54:28
赞同0
加载更多回复 举报
1RT=3.517KW,9RT约等于30多KW
膨胀阀过大系统容易振荡,膨胀阀过小制冷量也会不足。
资料区有《制冷装置自动化》(西交大 朱瑞琪),有兴趣可参考。
PS:建议的9RT是针对R22系统,若制冷剂不同,膨胀阀选型也不同,查选型手册即可。
回复 举报