0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
【讨论】就地无功补偿对交流异步电动机直接起动电流抑制作用最近两贴都提到通过就地无功补偿抑制起动电流,我认为作用是有限的。GB50052-2009 6.0.12 接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍;过电流保护装置的整定值,应按电动机-电容器组的电流确定。该条文说明:“对于多速电动机,如不停电进行变压及变速,也容易产生过电压,也不宜单独用电容器补偿。如对这些用电设备需要采用电容器单独补偿,应为电容器单独设置控制设备,操作时先停电再进行切换,避免产生过电压。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
chint2019
沙发
简单的讲:在相同的电机有功功率的情况下,功率因素低比 功率因素高的时候,电流会增大,从而使电缆上的压降变大,最后电机端口电压下降
2014-01-09 08:30:09
赞同0
-
sagatimes
板凳
智库 发表于 2013-1-5 11:05 母排上的无功补偿,也就是经常用在变电站里的“总无功补偿”,是为了应付电力部门的,因为电力部门对总功率 …受教了,很给力的answerthx
2014-01-09 04:38:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报