土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于就地补偿,小弟有疑问!

关于就地补偿,小弟有疑问!

发布于:2013-01-05 10:10:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近两个贴子,电机功率较大,离变电所较远,失压超过10%,有不少同仁说做就地补偿,小弟有一疑问,就地补偿是补偿无功,提高功率因素的,能补偿电缆消耗的电压?比如变电所电压400V,电机那边350V,电机侧加就地补偿,能将电压升到400V?就大贤解答!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • chint2019
    chint2019 沙发
    简单的讲:在相同的电机有功功率的情况下,功率因素低比 功率因素高的时候,电流会增大,从而使电缆上的压降变大,最后电机端口电压下降
    2014-01-09 08:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • sagatimes
    sagatimes 板凳
    智库 发表于 2013-1-5 11:05 母排上的无功补偿,也就是经常用在变电站里的“总无功补偿”,是为了应付电力部门的,因为电力部门对总功率 …受教了,很给力的answerthx
    2014-01-09 04:38:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2160 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】就地无功补偿对交流异步电动机直接起动电流抑制作用

最近两贴都提到通过就地无功补偿抑制起动电流,我认为作用是有限的。GB50052-2009 6.0.12 接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍;过电流保护装置的整定值,应按电动机-电容器组的电流确定。该条文说明:“对于多速电动机,如不停电进行变压及变速,也容易产生过电压,也不宜单独用电容器补偿。如对这些用电设备需要采用电容器单独补偿,应为电容器单独设置控制设备,操作时先停电再进行切换,避免产生过电压。

回帖成功

经验值 +10