一类高层100米高,消防楼梯间需要分高低区设置吗?还有地上地下的楼梯间需要分别设置系统吗?

全部回答(3 )

  • irozoe
    高规8.3.3 层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计;超高层建筑是需要设置避难层的,楼梯间的防烟随着避难层分段设置,地下的可与底层的防烟系统合用
    2013-02-19 15:49:19 来自 PC 评论 举报
  • 派大小星星
    受教了,这个楼95米左右,看样子不用分层设置了,地上地下合用楼梯间送风系统,这事情我咨询一下消防部门。谢谢了!