一类高层100米高,消防楼梯间需要分段设置吗?
一类高层100米高,消防楼梯间需要分段设置吗?
一类高层100米高,消防楼梯间需要分高低区设置吗?还有地上地下的楼梯间需要分别设置系统吗?
发布于
2013-01-04 22:21:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
irozoe
高规8.3.3 层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计;超高层建筑是需要设置避难层的,楼梯间的防烟随着避难层分段设置,地下的可与底层的防烟系统合用
2013-02-19 15:49:19
来自 PC
评论
举报
派大小星星
受教了,这个楼95米左右,看样子不用分层设置了,地上地下合用楼梯间送风系统,这事情我咨询一下消防部门。谢谢了!
2013-01-05 11:14:05
来自 PC
评论
举报
加载更多