请问大家电缆分支一般采用什么形式现在
请问大家电缆分支一般采用什么形式现在
竖井内主干电缆,采用预分支电缆,还是穿刺线夹的多现在,还有竖井内封闭母线
现在哪种用的最多阿,比如普通的九层十层的办公
谢谢
发布于
2007-08-26 21:10:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
hpy0513251@co163
曾经预分支的和插接母线槽多,现在穿刺的多
2007-08-28 11:17:28
来自 PC
评论
举报
飞影道人
谁也不会去统计哪种方式最多?
个人认为封闭母线用于超高层比较好,绝缘穿刺电缆不如预制电缆稳定,主要用于小功率系统,但比预支电缆方便灵活。还有一种T接方式,比较稳定及灵活,但占用竖井空间。
不管现在使用那种方式最多,和你设计没多大关系,只要适合你的工程、安全稳定就可以了。