土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ JGJ46-2005 5.3.4 接地装置接地线采用2根及以上导体?有点困惑

JGJ46-2005 5.3.4 接地装置接地线采用2根及以上导体?有点困惑

发布于:2013-01-04 16:41:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JGJ46-2005 5.3.4 每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接 此话如何解析

接地装置=接地体+接地线 总和

接地体就一根金属导体(比如扁钢、钢管或光面圆钢)打入地下(建筑现场临时配电只有采用人工接地极),PE线从配电箱PE端子排引出连接到角钢(接地极)上,此方法没错吧。5.3.4这条标准难道是从PE端子排引出两根PE线连接角钢吗?但是后部分说“不同点与接地体做电气连接”那意味着不是在同一根角钢上做两条PE线,不在同一根角钢上做PE线就无法实现从1个配电箱内引出两根PE线。

困惑,虽然5.3.4不是强制性标准。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 房楠
    房楠 沙发

    从破坏的可能考录应该不成立,毕竟同一个接地体上不同点接出来的导线在敷设时基本是同一位置,被破坏的话基本是同时的,再者检查、维护制度中规定该项未隐患项,所以我觉得用防止PE断开来解释不成立,在实际临电施工过程把控中还存在几个疑惑点:1、重复接地是对箱体做重复接地还是PE汇流排,或者是箱体和PE汇流排同时做;2、是不是所有的配电箱都必须做,在工况条件苛刻的情况下怎么办,比如成品结构室内或深基坑栈桥面上,这类场所一般不会考虑临时用电接地导体的敷设的,尤其是基坑栈桥,前期有土方还在,没有问题,随着施工进度变化,栈桥四边下方都是基坑空间,又不能对栈桥进行破坏,同时在栈桥施工前的设计阶段有不能预设临电位置;3、使用TN-S系统的施工现场,施工机具的外露可导电部分已做PE链接,是否还要做重复接地?这几个问题是施工现场的困惑,毕竟真正懂电人不多,在这块错误的盲目标准化经验像百花争奇一样,可能有些错误的做法,不仅增加成本,还可能导致漏电保护系统失效,比如用电机具重复接地是TT系统里要求的,而在TN-S系统里强制要求,算不算系统混淆混用,有没有危害?都是实际现场没有讨论、解决的问题

    2020-11-21 16:23:21

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接

    --------1、接地体可以是一根或多根!!!

    2、即便只有一根接地体,往外引出到接地主母线的接地线(通常是接地扁钢)也应该从不同点引至少两路!!!

    3、有多个接地极时,可将各接地极用扁钢串联,在采取并联的方法,从至少两根接地极处引出至少两路到接地主母线的接地线(通常是接地扁钢)!!!
    2013-01-04 23:53:04

    回复 举报
    赞同0