顶楼地暖冰冰凉,办法想尽, 没辙了

发布于:2013-01-04 16:22:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家六楼(顶楼)15号来暖气的时候一直还可以 进水很烫 回水不烫手 有天把进回水总阀关了一下 再打开 暖气就慢慢凉了
分水器的回水排气阀放放水 进水管就热了 且越放越烫 关了就慢慢凉 滤网清洗过了
分水器是进回水都带开关的那种
说说用过的方法 各位大神来看看
关了回水阀 一路分水阀也关了 从堵头这边开始 打开一路 从回水上的排气阀放水 水热了 关了再开下一路 以此类推 等四路都放完 全部开开 一会就凉了 靠近堵头的两根管子热水出的慢 而且不会很热 另外2跟热水很快就放出来 而且挺热的 我就又关掉靠近堵头的2路 只开另外2路 还是不行 慢慢就凉了
还试过把分水器回水上的堵头打开放水 步骤和上面一样 进水管越放越烫 不放以后 还是就慢慢凉了

----------------------------我是去年分割线------------------------
话说我家头回用暖气(新房) 就是去年的事情 15号供暖 等闲了去家里一看 暖气冰凉 物业来人放个气 听见分水器有流水的声音 慢慢进水热了 可不放慢慢就凉了
就这样有将近一个月 放水就热 不放就冰凉 后来是咋热的不记得了
我发现现在的情况就和去年头回供暖的情形很像 放水就热 不放就凉

我家里有整个单元我家这边的进回水放气阀 放过了 没有气

各位大神 快来说说是咋回事呀 (小区物业是指望不上的)

还有个问题 把进水阀关了 进水阀旁边的滤网卸掉 开着回水 水会从滤网的那个口倒流吗

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • jian8-2
    jian8-2 沙发
    那个回水总阀门让你给弄坏了,换一个吧。不过到物业你千万别这么说,否则就得你买单了。
    2013-02-09 11:27:09

    回复 举报
    赞同0
  • kekexiaodoudou
    zhangwei72218 发表于 2013-1-10 16:40 先说去年,新楼,楼主没连续入住,抽空去一看,不热,因为单元立管就在楼主家厨房,但不是自动放气阀,于是 …好久没来 谢谢回复我和老公前几天把厨房的单元立管水放了 卸掉排气嘴直接让水流 进回水的水都放得烫的冒气了 家里的进回水还是冰冰凉 没一点动静 估计是不是家里回水阀坏的可能性大呀 “关了供水,打开并清洗过滤器,开回水总阀,过滤器不出水,要不打开供水分水器堵头看看,要还不出水,打开回水分水器堵头,要还不出水,就剩回水总阀了!”我当时拧开分集水器的排气阀 没有水流出 回头卸掉回水阀看看 不会就这么巧 拧一下就坏了吧
    2013-02-08 21:51:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多