土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ JGJ46-2005 配电系统中间和末端处需做重复接地 何解?

JGJ46-2005 配电系统中间和末端处需做重复接地 何解?

发布于:2013-01-04 16:20:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JGJ46-2005 5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地

请问中间处和末端处是指哪里呢,是对应指分配电箱和开关箱吗?假如是的话又有以下疑问了,一个配电系统有多个分配电箱和开关箱,那选择哪个分配电箱和开关箱做重复接地呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 沙发
    分配电箱和开关箱 用PE线做重复接地 做法是不是如下:
    将角钢打入地面以下3m,PE线(多股铜线)从分配电箱PE端子排拉出来连接这个角钢接地极,规范有规定接地极与分配电箱的距离吗?
    2013-01-05 09:28:05

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    请问中间处和末端处是指哪里呢,是对应指分配电箱和开关箱吗?
    --------完全正确!!!因为只有配电相处便于给PE线做重复接地!!!

    假如是的话又有以下疑问了,一个配电系统有多个分配电箱和开关箱,那选择哪个分配电箱和开关箱做重复接地呢?
    --------配电线路从总柜往外是放射状,故中间应该是指所有分配电箱(每一分支只有一个分配电箱时)或所有分支中中间那个分箱(特殊情况下,临电规范认可总柜的一个分支回路带两个或多个二级箱的做法!!!如高层建筑中,可用一根电缆并接多个二级箱!!!

    末端处是指所有分箱所带的所有最末节处开关箱!!!同样,临电规范认可二级箱的一个分支回路带两个或多个操作箱的做法!!!

    看着都乱,我倒建议给所有配电箱的PE排都做重复接地!!!首先,PE排多做重复接地有益无害;其次,便于统一检查配电箱的接线,尤其是PE排上的接线!!!
    2013-01-04 23:27:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么交流接触器总坏

我接了5台单相电机,用10个交流接触器来控制正反转,两个钮控制正转和反转,这两个换扭做为PLC的输入点,PLC的输出点分别接个10接触器的线圈上面,当正转按钮按下时5个交流接触器同时动作5台电机同时正转,当反转按钮按下时另外5个交流接触器动作5台电机反转,可是第一台电机的正转接触器的主触点用不了多少时间就总是“吱吱”的响,不过它是吸合的,请问这是什么情况呢?

回帖成功

经验值 +10