0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
为什么交流接触器总坏我接了5台单相电机,用10个交流接触器来控制正反转,两个钮控制正转和反转,这两个换扭做为PLC的输入点,PLC的输出点分别接个10接触器的线圈上面,当正转按钮按下时5个交流接触器同时动作5台电机同时正转,当反转按钮按下时另外5个交流接触器动作5台电机反转,可是第一台电机的正转接触器的主触点用不了多少时间就总是“吱吱”的响,不过它是吸合的,请问这是什么情况呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
知乎圆桌
沙发
分配电箱和开关箱 用PE线做重复接地 做法是不是如下:
2013-01-05 09:28:05
赞同0
-
muyuyao
板凳
请问中间处和末端处是指哪里呢,是对应指分配电箱和开关箱吗?
2013-01-04 23:27:04
赞同0
加载更多将角钢打入地面以下3m,PE线(多股铜线)从分配电箱PE端子排拉出来连接这个角钢接地极,规范有规定接地极与分配电箱的距离吗?
回复 举报
--------完全正确!!!因为只有配电相处便于给PE线做重复接地!!!
假如是的话又有以下疑问了,一个配电系统有多个分配电箱和开关箱,那选择哪个分配电箱和开关箱做重复接地呢?
--------配电线路从总柜往外是放射状,故中间应该是指所有分配电箱(每一分支只有一个分配电箱时)或所有分支中中间那个分箱(特殊情况下,临电规范认可总柜的一个分支回路带两个或多个二级箱的做法!!!如高层建筑中,可用一根电缆并接多个二级箱!!!
末端处是指所有分箱所带的所有最末节处开关箱!!!同样,临电规范认可二级箱的一个分支回路带两个或多个操作箱的做法!!!
看着都乱,我倒建议给所有配电箱的PE排都做重复接地!!!首先,PE排多做重复接地有益无害;其次,便于统一检查配电箱的接线,尤其是PE排上的接线!!!
回复 举报