请教,多台叠压供水设备进水管能否共用一根由室外供水环网上接入泵房的进水管?
看有要求“叠压供水设备应单独接自供水干管”!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见《建筑给水排水设计规范》(2009年版)GB50015-2003第3. 3. 2A 条规定:当采用直接从城镇给水管网吸水的叠压供水时,应符合下列要求:
    1 叠压供水设计方案应经当地供水行政主管部门及供水部门批准认可;
    2 叠压供水的调速泵机组的扬程应按吸水端城镇给水管网允许最低水压确定;泵组出水量应符合本规范第3.8.2条的规定;叠压供水系统在用户正常用水情况下不得断水;
    注:当城镇给水管网用水低谷时段的水压能满足最不利用水点水压要求时,可设置旁通管,由城镇给水管网直接供水。
    3 叠压供水当配置气压给水设备时,应符合本规范第3.8.5条的规定;当配置低位水箱时,其贮水有效容积应按给水管网不允许低水压抽水时段的用水量确定,并应采取技术措施保证贮水在水箱中停留时间不得超过12h;
    4 叠压供水设备的技术性能应符合现行国家及行业标准的要求。
    2013-01-05 09:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • fan837
    fan837 板凳
    可以的,但是要保证进水管的口径足够大,一般进泵房的水管口径与环网一致,分到每台设备上再按实际选择口径
    2013-01-04 12:12:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

五层教学楼给排水设计

湖北地区有一中学教学楼,一层高4.2m,其他每层3.6m,总建筑面积5200平米。建筑高度21.6m;底层是行政办公及实验室,二至五层为教室,每层设卫生间两处一处为男,女厕所;另一处为男女隔层厕所(一三五为男厕所)男厕内设污水池一个,洗手盆一个,小便槽4.9m长。便槽蹲位五个;女厕内设污水池和洗手盆各一个,便槽蹲位八个。顶层设水箱间一座。本建筑上人屋面,楼梯间屋顶标高为27.2m水箱间标高为22.2m。室内外高差0.3m,冻土深度0.2m。建筑北侧和西侧有城市市政给水管道,管径dn300,可供常年资用水头为0.15兆帕,管道埋深为室外地面以下0.5m。建筑西侧有市政排水管道管径为dn500,管材为钢筋混凝土。