【求助】R22小型冷冻机低压回零是什么原因?

发布于:2013-01-04 10:42:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本机器是电镀用降低水温的,机器的管路很简洁,压缩机的高压到通有循环水的冷凝器--出来冷凝器有一个开个---干燥过滤器---膨胀阀---进入密封的蒸发器--出来进入压缩机的低压入口,本机器控制电路有高低压控制,一开机低压迅速向零的方向回,控制电路启动压缩机停转,查看平衡压力低压0.4多一些,高压不到0.7,我充氟充了10公斤,低压升的0.5,开机低压表仍然迅速回零。
工厂里有两个一样的机器,那个压力表的压力稍微高一些,却能正常工作,另外正常机停机后低压表回升快,故障机低压表回升慢,求原因和解决的方法。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sina1126
    sina1126 沙发
    很简单的系统,原系统有0.4KG压力,加10KG也才升到0.5,证明机器无漏点,很明显为系统堵,强制让机器工作一两分钟,如过滤器堵,两端的温差马上就会体现,换干燥过滤器抽空家冷媒即可!~
    2013-01-09 17:50:09

    回复 举报
    赞同0
  • dzafl268
    dzafl268 板凳
    苏州的机组;电镀上用的;低压到负压;很简单;你检查一下过滤器是否堵塞啦;电磁阀是否良好;膨胀阀是否脏堵塞啦;别的没什么; www.dzafl.com/BJ