一台小型冷库,因机器震动两根铜管摩擦断而将冷媒泄露完,(管子断后开机时间很长,进入大量空气)焊接好后抽真空加氟至规定值,发现高压表抖动,应该是管路有水分,大家看是停机排空还是开机排空好?是从高压阀排还是从低压阀排?那位老师有更好的办法望传教,谢谢!另外谁有膨胀阀的调节经验,请传授一二。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
sina1126
沙发
很简单的系统,原系统有0.4KG压力,加10KG也才升到0.5,证明机器无漏点,很明显为系统堵,强制让机器工作一两分钟,如过滤器堵,两端的温差马上就会体现,换干燥过滤器抽空家冷媒即可!~
2013-01-09 17:50:09
赞同0
-
dzafl268
板凳
苏州的机组;电镀上用的;低压到负压;很简单;你检查一下过滤器是否堵塞啦;电磁阀是否良好;膨胀阀是否脏堵塞啦;别的没什么;
www.dzafl.com/BJ
2013-01-09 11:22:09