才做了个拉萨的项目,高低压配电柜都按照常规尺寸进行的设计。审图的专家说高压电气设备元件应按照高海拔地区的运行要求要进行修正,尺寸要进行相应的增加。不知道这个修正系数怎么取?依据是什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、电机的接地螺栓有电缆的PE线连接;
2、电机的外壳(或机座)和建筑物的总等电位连接;
注:PE线与总接地是全部接通的,接地电阻值符合要求,PE线不断开是不会传递危险电压
回复 举报