土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机外壳接地是辅助等电位联结还是。。。。?

电机外壳接地是辅助等电位联结还是。。。。?

发布于:2013-01-04 09:51:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-S或TN-C-S系统,一般电机的接地做法是动力电缆pe接电机接线盒内pe,电机外壳接地螺栓用接地线与现场接地网连接,请问电机外壳的这种接地是不是就属于辅助等电位联结?用途是如果动力电缆pe线传递过来故障电压使得电机外壳带电,人去触摸外壳不会触电(由于有辅助等电位)

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • husfairy
    husfairy 沙发
    有没有相关图集 规范15D502说的工艺设备假如已有接地PE线 就不用另线连接 是什么意思
    2017-11-30 16:36:30

    回复 举报
    赞同0
  • liuzonzhu5688
    liuzonzhu5688 板凳
    常见的接法是
    1、电机的接地螺栓有电缆的PE线连接;
    2、电机的外壳(或机座)和建筑物的总等电位连接;
    注:PE线与总接地是全部接通的,接地电阻值符合要求,PE线不断开是不会传递危险电压
    2013-01-04 21:31:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高海拔地区开关柜尺寸的修正

才做了个拉萨的项目,高低压配电柜都按照常规尺寸进行的设计。审图的专家说高压电气设备元件应按照高海拔地区的运行要求要进行修正,尺寸要进行相应的增加。不知道这个修正系数怎么取?依据是什么?

回帖成功

经验值 +10