土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 谁见过如此做法

谁见过如此做法

发布于:2007-08-26 18:01:26 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
指点错的地方

1188122514792.JPG

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • chendaoshen123
    规范上说 同一截面的焊接接头 不能超过50% 这违反规范 钢筋好象不同心 这个看的不清楚
    2008-02-20 20:19:20

    回复 举报
    赞同0
  • zyc0819
    zyc0819 板凳
    接头的位置没有问题,没有超过50%(柱子)。接头距离板的标高太低就是在现浇板内,因为101图集上也没有具体给出说明,距离现浇板多少是合适的,但是绝对不允许在现浇梁板柱的节点上。所以只有这一个大问题。
    2008-02-19 20:16:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多