请教大家个问题,就是低压低周,高压过频震荡解列的时候是跳发电机断路器,还是跳并网断路器,同期在发电机断路器上
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    低周减载还是低周解列,要看保护设置(投哪个),但通常不跳发电机,发电机不能随便跳,它要保本站用电!
    2007-08-27 13:04:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 264 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怪问题请各高手不吝赐告

有一单机360kw水轮发电机组,使用八十年代可控硅励磁产品.近几年出现怪现象:机组并网后带上60%额定负荷,再调节励磁电流(不论加减),有功功率表都会随励磁电流的加减而大幅度加减,经过计量电度表的计算,加赵励磁而增加的有功表指示值其实并未真正增加了有功负荷.但只要你调好励磁后又不会影响正常运行.这问题曾经有好多工程师去了都解决不了.请高手们指点指点.谢谢!