这样的供电系统可行吗
这样的供电系统可行吗
最近做一个工程,供电系统准备采用电缆加穿刺线夹的方式,如附图所示。但有两个问题:
1、进线处没有设置进线开关,是否符合规范要求?
2、这种系统SPD该如何设置?若每个配电箱设置,实际上都是在同一条线上,这样重复吗?
发布于
2007-08-26 17:48:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
飞影道人
1、进线必须加开关,还要做重复接地,看你的建筑性质,可能还要加漏电,在500mA,0.4S左右。
2、SPD加在进线开关处,每层不用都加。
2007-08-27 12:41:27
来自 PC
评论
举报
azbd
补充一个问题,为这个建筑供电的配电室距离为100m。
2007-08-26 17:53:26
来自 PC
评论
举报