土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷热泵制热除霜切换跳低压报警,求高手指点!

风冷热泵制热除霜切换跳低压报警,求高手指点!

发布于:2013-01-02 22:29:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风冷热泵(螺杆式)制热运行正常,但在除霜的时候低压一直到0.00就自动停机,也没出现警报,待压机两次间隔时间到还会再起来。
修改过低压警报延时参数,也调整过电子膨胀阀的过冷和过热度,清洗过干燥滤芯,各种能想到的基本都试过啦,还是在除霜切换的时候跳机,就差没更换四方阀。
望各位高手指点指点。谢了!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wumingzhe007
    wumingzhe007 沙发
    低压不能那么低啊,除霜时候管路流程改变,查查管路流向看看有没有截止的或者堵的
    2013-01-10 19:31:10

    回复 举报
    赞同0
  • dzafl268
    dzafl268 板凳
    低压这么低有可能有堵的地方,如果是水机的话可能是水有问题吧。-- '>www.dzafl.com/BJ
    2013-01-09 11:17:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

茶叶冷库安装注意事项

冷库工程建设的发展越来越快,大家对冷库的认识也越来越深入,从建筑材料到各种冷库设备的选择日趋成熟。小型冷库因其体积小,便于管理等特点,受到很多人的青睐。使用范围也越来越广,小型冷库结构分室内型和室外型两种。小型冷库的库体,密封性好装拆搬运方便,现场施工安装工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温范围5℃--23℃,特殊装配式冷库可达-30℃以下,可满足不同用途的需求,适用于各种行业各部门使用。

回帖成功

经验值 +10