高压电流互感器试验报告(表一)
工程名称 安装位置 1G11进线2
试 验 条 件
试验日期 2012.12.31 温度(℃) 12 湿度(%) 60
铭 牌
型号 LZZBJ9-10A1 出厂日期 2012.3 额定电压
生产厂家 苏州鼎浩 生产厂家(零序)
型号(零序) 出厂日期(零序)
项目
相别 编号 绕组(1K1-1K2) 绕组(2K1-2K2)
变比 精确级别 额定容量 变比 精确级别 额定容量
A相 600/5 0.5 15VA 600/5 10P10 20VA
B相 600/5 0.5 15VA 600/5 10P10 20VA
C相 600/5 0.5 15VA 600/5 10P10 20VA
零序
试 验 内 容
绝缘电阻(MΩ)
A相 B相 C相 零序
耐压前 耐压后 耐压前 耐压后 耐压前 耐压后 耐压前 耐压后
一次对二次、地 10000 10000 10000 10000 10000 10000
二次对一次、地 3000 3000 3000 3000 3000 3000
二次绕组间 1000 1000 1000 1000 1000 1000
试验设备 电动摇表
交流耐压
A相 B相 C相
外加电压(kV) 38 38 38
耐压时间(min) 1 1 1
试验设备 交流耐压发生器
直流电阻
A相 B相 C相 零序
一次侧(mΩ) 0.054 0.071 0.072
二次侧(mΩ) 1K1-1K2 2K1-2K2 1K1-1K2 2K1-2K2 1K1-1K2 2K1-2K2 1K1-1K2
216.5 280.2 222.2 288.2 219.9 286.1
试验设备 直流电阻测试仪
极性检查 正确

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jkhzy
    jkhzy 沙发
    学习了,搞不懂
    2013-01-10 12:29:10

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    直阻超标,最大值与最小值之差超标
    2013-01-04 13:50:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DW17分闸线圈烧坏

DW17分闸线圈烧坏了,我想问一下是啥原因,和分闸线圈能不能长时间通电

回帖成功