土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构出现裂缝,业主反映强烈,有什么好的办法?

结构出现裂缝,业主反映强烈,有什么好的办法?

发布于:2013-01-02 12:09:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
业主在 2 月中旬 报修单元入口内地面混凝土楼面梁开裂, 接报后立即实施 维修,但维修过程中该 单元所有业主要求停止施工,要求对现存在裂缝进行分析,给出加固方案。截止当年12月底,已经与业主商谈六次,期间安排有资质的第三方进行检测并出具加固方案,但双方均未达成一致意见。 目前业主的需求有以下几点:

1 、维修完成后需要得到安全保证
2 、加固完成后期是否还会出现质量问题
3 、房屋维修后对房屋以后交易会产生折扣需要协商
4 、按目前状态,不断出现问题,要求换房
5 、需要彻底查找原因分析

请高人指点,对此大家有什么看法?

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • zyb15023265759
    梁面有裂缝按理说是不应该的,但是实际施工过程中,不可控制的因素很多,只要满足规范正常允许裂缝范围内,在正常使用极限承载力状态下世没有多大问题的,但是要经常关注裂缝发展。
    2013-01-07 15:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • 查理王归来
    设计怎么会做替罪羊呢?检测中心的结论中写道:由原设计单位重新验算并出加固方案。
    设计院早验算了,钢筋间距虽不符合设计要求(施工责任),但承载力没问题,加固方案也有了,也很到位。这边的问题是,要去跟那几家钻牛角尖的业主沟通、解释,早点把事给了了。
    希望有超强沟通能力的大师指点!!!
    2013-01-07 11:24:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个优化公司对结构优化设计的认识

对结构设计优化工作了解不深的人士,对结构设计优化工作存在一些误解,有必要予以解释说明,以利于结构设计优化工作的开展,发挥其应有的作用,与国际通行做法接轨,为科学发展观在建筑行业的落实服务。 误解1、结构设计优化就是“抽钢筋”,降低了结构安全度。 工程设计是规范加上工程判断和创造的产物。结构设计优化是以深厚的理论基础、丰富的工程经验为前提;以对设计规范实质内涵的理解和灵活运用为指导;以先进的结构分析方法为手段,对结构设计进行深化、调整、改善与提高,也就是对结构设计进行再加工的过程。