土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求教高手,关于反渗透膜反复堵塞的问题~~~~~~~~~~~~~~~~

求教高手,关于反渗透膜反复堵塞的问题~~~~~~~~~~~~~~~~

发布于:2013-01-01 20:20:01 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
郊外工作站采用地下水为水源通过二级反渗透设备制作生活饮用水,由于头一次因为人工操作不当关死了废水排污阀造成膜体堵塞,后经用柠檬酸清洗后恢复正常。
如此半月后又发生突然发生堵塞,具体表现为头天观察各流量表数值正常,隔天就无法制作纯水。

一级纯水出水量锐减,高压压力增大,经由柠檬酸清洗后恢复正常,已排除人为操作不当原因,这种情况已经发生两次了

采用的是石英砂-活性炭-阻垢系统-精密过滤器-反渗透系统的流程,定时清洗及添加阻垢剂,

请教各位大大如何解释突然发生堵塞的原因,往往都是一夜之间就堵死了,废水排放量都是正常的~~~

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • aaron_jiang
    aaron_jiang 沙发
    可以加本人QQ,7336952,做详细的分析。或也可加入QQ群进行交流:199638038
    2013-03-09 15:42:09

    回复 举报
    赞同0
  • maomao_0920
    maomao_0920 板凳
    学习路过 支持下
    2013-02-20 10:11:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 258 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

说说自己第一次接触反渗透膜。

第一次接触反渗透膜是在2003年的时候, 合一朋友去了我们这一焦化企业的自备电厂看人家洗膜。当时是河南某公司做在线清洗。就看人家洗了, 我爬那看管路的走向了, 看的看的,看到膜壳就怎么也想不明白了。 后来河南公司没有洗出来,完后是上海膜厂家来人,拆膜。那时候啊, 哪个膜啊叫个金贵了, 我们属于闲杂人等,都的靠后边不能靠近的。拆壳子就不说了, 推膜的时候,那是PVC管子前面包的严严实实的,再套一塑料袋子。完后那个退的小心。我想过去帮忙都不行, 都是班主长级别的,

回帖成功

经验值 +10