阅读下一篇
【请教】两次单相PT烧毁的原因,高手请进!现场的情况是这样的:我司的一台35kV/660V箱变(三角/星型接线)660低压侧三个单相PT的BC相烧毁,熔丝烧断,现场测量三相一、二次绕组正常,B相有接地 ,二次负载仅有计量和电压表,二次回路检查绝缘均无穷大,未发现异常(这已经是第二次了,前面一次情况也一样)。现附上图纸,电压互感器见图YH。接660的刀熔开关熔丝烧了(B、C相),用万用表测量PT的一、二次侧绕阻电阻都是正常的,但B相PT一、二次侧都有接地的现象。(PT是660变100V的供计量、测量用)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
炊烟111111
沙发
只能这样了,明天去看看,估计领导不去,还是电话遥控
2013-01-01 22:22:01
赞同0
-
hanzhg54
板凳
你告诉领导说:横平竖直的以后没法维修,要修就得破坏地面,实在不行由它去吧。
2013-01-01 20:27:01
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报