土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于楼内布线的问题

关于楼内布线的问题

发布于:2013-01-01 16:00:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们新建了一个办公楼,楼内照明、插座线管为暗敷,多大敷在地面上,上面再铺瓷砖,本人认为线管最好是短、直,以有利于穿线,因为是暗敷,不存在美观的问题,可是领导不让,非要让施工队把线管敷的横平竖直而且必须沿墙根敷设,请问大家一下这样有必要吗,是不是有什么样的规范要求暗敷线管必须这样。请教了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 炊烟111111
    炊烟111111 沙发
    只能这样了,明天去看看,估计领导不去,还是电话遥控
    2013-01-01 22:22:01

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    你告诉领导说:横平竖直的以后没法维修,要修就得破坏地面,实在不行由它去吧。
    2013-01-01 20:27:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】两次单相PT烧毁的原因,高手请进!

现场的情况是这样的:我司的一台35kV/660V箱变(三角/星型接线)660低压侧三个单相PT的BC相烧毁,熔丝烧断,现场测量三相一、二次绕组正常,B相有接地 ,二次负载仅有计量和电压表,二次回路检查绝缘均无穷大,未发现异常(这已经是第二次了,前面一次情况也一样)。现附上图纸,电压互感器见图YH。接660的刀熔开关熔丝烧了(B、C相),用万用表测量PT的一、二次侧绕阻电阻都是正常的,但B相PT一、二次侧都有接地的现象。(PT是660变100V的供计量、测量用)

回帖成功

经验值 +10