土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于办公楼内布线的问题

关于办公楼内布线的问题

发布于:2013-01-01 15:59:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我们新建了一个办公楼,楼内照明、插座线管为暗敷,多大敷在地面上,上面再铺瓷砖,本人认为线管最好是短、直,以有利于穿线,因为是暗敷,不存在美观的问题,可是领导不让,非要让施工队把线管敷的横平竖直而且必须沿墙根敷设,请问大家一下这样有必要吗,是不是有什么样的规范要求暗敷线管必须这样。请教了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 怂糖糖
    怂糖糖 沙发


    上次画图,就涉及到一个穿管埋地的问题,我按照横平竖直画的,拿去让我们的电气负责人看,被狠狠说了一顿,直接让辐射式画,不要管美观不美观的问题。他还说以前做过监理,就遇到有些电工看到这样的横平竖直的图,直接在上面用铅笔直接按最短连起来。
    2013-01-04 15:08:04

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    个人建议辐射式敷设。横平竖直而且必须沿墙根敷设的话,可以多用材料、增加工时,原因你懂的。
    2013-01-04 11:51:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多