土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 中外规范混凝土钢筋保护层厚度比较

中外规范混凝土钢筋保护层厚度比较

发布于:2013-01-01 13:24:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范名称



设计寿命





钢筋保护层厚度

英国混凝土结构规范

BS8110

60

干湿交替

C40

40

欧洲混凝土结构规范



干湿交替

水胶比<0.5,强度C40

30+ (5~15)(施工负偏差)

美国房屋建筑

混凝土结构规范

ACI318 —05


干湿交替

名义直径≤16mm

38

干湿交替

名义直径>16mm

50

地基土中

地基土中

76

日本建筑学会标准


65

干湿交替

梁、柱和承重墙主筋(室内)

40

干湿交替

梁、柱和承重墙主筋(室外)

50


混凝土结构设计规范

GB50010

—2010

50

干湿交替

板、墙、壳最外层钢筋

25

干湿交替

梁、柱、杆最外层钢筋

35

干湿交替

受力钢筋

直径

基础

基础

40


混凝土结构耐久性

设计与施工指南

CCES01

—2004

50

干湿交替

板、墙等面形构件

30+10 (施工负偏差)

干湿交替

梁、柱等条形构件

35+10 (施工负偏差)

接触土体


70+10


混凝土结构耐久性

设计规范

GB/T50476

—2008

50

干湿交替

板、墙等面形构件

35 (C35)

30 (C40)

25 (C45)

干湿交替

梁、柱等条形构件

40 (C35)

35 (C40)

30 (C45)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • w00f
    w00f 沙发
    我想知道 这个在规范的哪一章节
    2013-08-27 20:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • cwjyzp
    cwjyzp 板凳
    学习了!学习了!
    2013-01-06 14:29:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

每次听到事故,做结构的有没有心纠一下-地铁停车库坍塌