发布于:2012-12-31 17:20:31
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我一直在纠结这个问题,对于支撑于200mm宽剪力墙或者200mm宽梁上的框架梁受拉钢筋如何满足0.4Lae水平直锚段要求 ?
假设举例 三级抗震 混凝土c30 梁钢筋为HRB400 假设梁受拉上部钢筋为14直径
1、依据图集11G101-1 第53页查受拉钢筋基本锚固长度Labe=37d
0.4Labe=0.4x37x14=207.2>200mm 且不说实际梁端钢筋肯定很多大于14直径。
2、依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第8.3.1条 8.3.1-1公式计算
0.4Lab=0.4αfy/ft =0.4x0.14x360/1.43=197.4
扣去保护层厚度 也无法满足受拉钢筋水平直段锚固要求,不知大家设计是如何处理的?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
当出现梁一端平行于剪力墙,一端垂直于剪力墙的情况,如果梁一端平行于剪力墙的那端的配筋较大时,上部贯通钢筋可采用由不同直径钢筋搭接的做法,平行于剪力墙的那端的梁钢筋直径可加大。
[ 本帖最后由 ashenlaile1 于 2013-1-2 23:17 编辑 ]
回复 举报