反渗透二段压差激增。。。。。

发布于:2012-12-31 15:07:31 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
新装的反渗透膜运行不到一个月,二段压差就涨到了7公斤。阻垢剂的量是4个PPM,高手分析下还能是什么原因?
另:为什么一段进水老是出现一些黑黑的和一些粘滑的透明胶体?洗干净运行几天后拆开就发现有好多..........

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jjyy917
    jjyy917 沙发
    二段压差7公斤?真这么高膜估计很快就该坏了,赶紧查找原因吧
    2013-01-30 14:15:30

    回复 举报
    赞同0
  • heishanzhandouji
    根据你说的情况可以判断,阻垢剂没有充分的溶解于进水中,造成2段污堵
    保安过滤器有没有拆开看看?是否有那些黏黏的东西?
    请问阻垢剂在什么地方加的?离反渗透高压泵及保安过滤器多远?
    2013-01-23 14:44:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。