土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教下雪天浇筑混凝土对成品质量有没有影响?

请教下雪天浇筑混凝土对成品质量有没有影响?

发布于:2012-12-31 12:24:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前两天下雪,工地位于宁波,施工单位为了赶进度,下雪的天气浇筑桩基础承台和联系梁,当时气温有-5度左右,地面结冰,混凝土掺了防冻剂,这种情况混凝土的成品质量会不会有影响,强度会不会下降,如何养护?请教各位

今天1月10日,天气回暖,和监理拿回弹仪弹了一下,12月30日浇筑的,平均每个测区在14左右,没考虑碳化系数,C25混凝土,这样强度到28能达到要求吗?目前受冻现像不是很明显

[ 本帖最后由 zhanglei01153126 于 2013-1-10 14:52 编辑 ]

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • nbstong
    nbstong 沙发
    本人经验尚浅,请教楼上如何评估,是否就是测量碳化深度,可否提供方法?谢谢
    2013-01-10 20:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • qhd1965
    qhd1965 板凳
    混凝土强度等级指的是标准养护条件下(20+-2度,相对湿度大于等于95%的空气中;或20+-2度的氢氧化钙饱和水溶液中)具有95%保证率的特征值。

    您那环境肯定低于20度,所以28天强度达不到规定值也正常。混凝土强度增长和温度正相关。

    只要是没冻坏,气温回升后,强度会继续增长。

    冬季施工,北方最突出的问题是混凝土异常碳化严重。正常情况下,一年龄期混凝土碳化深度1mm左右。现在动不动3个月就3-6mm,有见过10mm的。

    关于碳化:当混凝土保护层被碳化透时,就认为混凝土已经丧失了对钢筋的保护作用,一般可以认为是耐久性极限状态。

    看看您设计的保护层有多厚?在看看已经碳化了多厚?还剩多少?

    那15-25mm的保护层可是为了50年准备的,如果现在已经干掉了1/3到1/2,剩下的您看看还能支撑多少年?这是关键!

    所以,冬施混凝土回弹时因异常碳化,折减后往往不合格,但钻心就没问题——这只是强度;耐久性呢?负责任的话应该予以认真评估。