土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TMY-3*(40*6)+2*(30*3)是什么意思?

TMY-3*(40*6)+2*(30*3)是什么意思?

发布于:2012-12-31 11:47:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TMY明白,是硬(Y)铜(T)母线(M)。

(40*6)以及(30*3)是铜排的宽度和厚度,

但前面乘以3,以及中间的加号,后面的乘以2是什么意思?

3是不是三相的意思?即A,B,C三相每相的铜牌规格是40*6,
后面的2是不是N相?即有两个30*3的铜牌作为N相?如果真是,那为什么用两个,而不用大一点的一个?

[ 本帖最后由 woyaonianxin 于 2012-12-31 11:50 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • engineershao
    engineershao 沙发
    30*3并没有达到40*6的一半啊,这样也可以吗
    2013-01-05 11:42:05

    回复 举报
    赞同0
  • jinfeng121
    jinfeng121 板凳
    这是3相5线配置,后面的分别是N和PE
    2013-01-05 11:22:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多