问:《抗》2010版3.4.3-1表中扭转不规则的要求为“最大弹性水平位移与层平均位移的比值大于1.2”定为不规则,本人不明白此条是要求的各工况均要小于1.2才是规则的,还是以第一工况的比值来判定?我看了一下本人做的所有工程,没有一个工程全部工况的比值均小于1.2的,就是说我所做的工程均为扭转不规则的工程吗?不解中!!!!请高手赐教!!!!



【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
答:
12.png

12.png

全部回复(86 )

只看楼主 我来说两句
  • ccmmj88
    ccmmj88 沙发

           首先非常感谢小_李_飞_刀 老师,专门为我的问题写这个帖子!这些年也看了您不少的帖子!佩服您有渊博的知识且愿与大家分享,向您学习。拜读了您及各位高人的正能量贴之后,我在实际工作中尽量做到位移比不大于1.2,如有个别工况大于1.2或多个工况大于1.2时,首先分析原因,能提前与审图老师沟通的则先沟通一下,不能确定审图单位的就与开发单位技术负责人先说一下(含钢量要求都写到合同上了,不敢大意,且他们有些是有设计院工作经历的,后期审图他们会帮助协调一下的!)。但就从技术来说我还是愿意能按1.3以上的,选双向地震计算。但愿通过大家的讨论在下次规范修改时对此条能有个明确的说法或计算软件开发者能在软件中设置条件进行选用!再次感谢大家!受教了!1.png