0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
【求救】甲方项目居然没有报建,我该当如何?小弟刚从事结构设计不久,前段时间搞了个厂房,4000m2,两层框架,桩基础,工艺比较复杂。 昨天甲方通知我过去试桩(之前一直都没联系过),所以我根本不知道那边进度。到现场才发现施工方采用锤击沉桩,我们设计考虑到离已建建筑比较近,图纸上建议施工方采用静压沉桩。这点暂且不论,更让我不知所措的是,甲方项目没有报建。所以试桩没有质监站、没有监理,就只有甲方、施工方、还有我这个初出茅庐不久的设计。甲方压根不懂土建,他们没有专门的基建部门,全部是其他部门临时抽调过来的。我问他们为什么不报建,他们说工期很紧,厂长是牛人,最后肯定能搞定。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(86 )
只看楼主 我来说两句首先非常感谢小_李_飞_刀 老师,专门为我的问题写这个帖子!这些年也看了您不少的帖子!佩服您有渊博的知识且愿与大家分享,向您学习。拜读了您及各位高人的正能量贴之后,我在实际工作中尽量做到位移比不大于1.2,如有个别工况大于1.2或多个工况大于1.2时,首先分析原因,能提前与审图老师沟通的则先沟通一下,不能确定审图单位的就与开发单位技术负责人先说一下(含钢量要求都写到合同上了,不敢大意,且他们有些是有设计院工作经历的,后期审图他们会帮助协调一下的!)。但就从技术来说我还是愿意能按1.3以上的,选双向地震计算。但愿通过大家的讨论在下次规范修改时对此条能有个明确的说法或计算软件开发者能在软件中设置条件进行选用!再次感谢大家!受教了!
回复 举报
回复 举报