楼主回来了,楼主被骂了个狗血淋头.不是楼主脑子糨糊,是论坛把楼主画的图吃掉了.楼主不知道什么时候通过的审核。两根火线不再使用同一根零线,现在问题解决了.
谢谢顶贴的朋友,只是还有新的问题:感应电压居然200+V,是否正常?(100米距离10平方的铝线4根,两根零线,两根火线)
---------------------------------------以前的问题-------------------------------------------------------------
如图:
1号线为公用零线,单独穿线管,2号线为照明线火线,3号线为电器用火线,两根火线共用一根零线,并且两根火线在一个穿线管内。
问题1:正常使用中跳闸,(从早上用,一到下午就会跳,时间不固定从两点到8点之间,跳了就合不上,要等十几分钟才能合上。也不是每天都跳。)
问题2:1+2电压=240V左右, 1+3号线 =240V左右。两根火线2/3感应电压居然有120V。去掉3号线,单独接通1+2号线,关掉所有电器(负荷),1+2电压=240V左右, 去掉的3号线和接通的1号线电压120V左右,应为两根火线的感应电压(2号线和3号线不存在短路,用万能表在2+3线测不出电阻)
问题3:跳闸后,关掉所有电器,单独接零线合不上闸?单独接火线可以合上,把零线接在火线的位置单独接零线也合不上,停十几分钟同时接上零线火线又能合上了。
问题4:能合上后再单独接零线又不跳闸了
说明:跳闸后,接零线合不上,怀疑断路保护器的问题,临时接了几个灯(参考图中临时线),临时线可以合上正常使用。主零线接上还是合不上,等十几分钟,主线火线零线同时接上又能合上了
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
说的有点啰嗦,但是问题确实很头痛,期望高手给出解决办法