土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求教】三项四线漏电保护器接零线跳闸,问题很头疼

【求教】三项四线漏电保护器接零线跳闸,问题很头疼

发布于:2012-12-30 17:27:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
楼主回来了,楼主被骂了个狗血淋头.不是楼主脑子糨糊,是论坛把楼主画的图吃掉了.楼主不知道什么时候通过的审核。两根火线不再使用同一根零线,现在问题解决了.
谢谢顶贴的朋友,只是还有新的问题:感应电压居然200+V,是否正常?(100米距离10平方的铝线4根,两根零线,两根火线)


---------------------------------------以前的问题-------------------------------------------------------------

如图: 124.jpg

1号线为公用零线,单独穿线管,2号线为照明线火线,3号线为电器用火线,两根火线共用一根零线,并且两根火线在一个穿线管内。

问题1:正常使用中跳闸,(从早上用,一到下午就会跳,时间不固定从两点到8点之间,跳了就合不上,要等十几分钟才能合上。也不是每天都跳。)

问题2:1+2电压=240V左右, 1+3号线 =240V左右。两根火线2/3感应电压居然有120V。去掉3号线,单独接通1+2号线,关掉所有电器(负荷),1+2电压=240V左右, 去掉的3号线和接通的1号线电压120V左右,应为两根火线的感应电压(2号线和3号线不存在短路,用万能表在2+3线测不出电阻)

问题3:跳闸后,关掉所有电器,单独接零线合不上闸?单独接火线可以合上,把零线接在火线的位置单独接零线也合不上,停十几分钟同时接上零线火线又能合上了。

问题4:能合上后再单独接零线又不跳闸了

说明:跳闸后,接零线合不上,怀疑断路保护器的问题,临时接了几个灯(参考图中临时线),临时线可以合上正常使用。主零线接上还是合不上,等十几分钟,主线火线零线同时接上又能合上了
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
说的有点啰嗦,但是问题确实很头痛,期望高手给出解决办法
未命名2.jpg[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg]

[ 本帖最后由 yybyyf 于 2013-1-11 14:30 编辑 ]

未命名2.jpg


未命名2.jpg


124.jpg

全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • co1428980573363
    首先检查漏电保护器是否坏----检查零线是否存在公用现象,还要考虑,零线和火线是否存在接地不稳定现象,负载N线是否全部出自 漏电开关下端且不能与其它非开关下端的N线共用
    2015-11-23 15:11:23

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1443424765679
    涓ゆ牴鐏嚎鍚屾椂鐢ㄤ竴鏍圭嚎绠★紝濡傜嚎绠℃帴鍦扮偣浼氫骇鐢熸丁娴侊紝寮曡捣绾胯矾鍙戠儹锛岀粷缂樼數闃讳笅闄嶅紩璧疯烦闂搞
    2015-09-28 15:35:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

读图时的一些问题,谢谢指点

请问为什么系统图中首层照明配电的功率计算那么低?像1AL1的照明只有0.096kW,还有1AL234的,怎么算也不能这么低啊?请大侠指教,刚入门请教。

回帖成功

经验值 +10