只看楼主 我来说两句计算公式错了,你是单相供电系统的计算。楼主的是三相。
回复 举报
cosφ=0.5时:I=P/(Ucosφ)=1100000/(220*0.5)=10000A
cosφ=0.9时:I=P/(Ucosφ)=1100000/(220*0.9)=5555.56A
减少线损:P0=I*I*R=10000*10000*10-5555.56*5555.56*10=691358024.7W=691358.0247Kw
减少损失电能W=P0*H=691358.0247Kw*365*24=6056296296Kwh
220Kv指的应该是线电压