PT为什么老爱爆炸?
PT为什么老爱爆炸?
很多说法是系统单相接地,PT承受不了1.73倍的电压?
规定系统单相接地可以运行两小时的时候 就没考虑到PT会因为这个爆炸?
发布于
2012-12-30 13:21:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
红苹果
看一楼、二楼及六楼的。。。
一楼、二楼是基本性能,六楼说的涉及实际应用时候一些问题。。
2012-12-31 12:40:31
来自 PC
评论
举报
xyz13574548044
PT爆炸,高压熔断器没熔断吗?
换个励磁特性更好的电压互感器吧!这样可以减小谐振发生的概率。
但还是不能解决根本问题!一旦谐振发生,过电流、过电压可能会更高!
2012-12-31 11:49:31
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
showin3690
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
337
回复
1115
粉丝
13
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
一楼、二楼是基本性能,六楼说的涉及实际应用时候一些问题。。
换个励磁特性更好的电压互感器吧!这样可以减小谐振发生的概率。
但还是不能解决根本问题!一旦谐振发生,过电流、过电压可能会更高!