土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求助】压焓图中遇到过冷与过热的问题

【求助】压焓图中遇到过冷与过热的问题

发布于:2012-12-30 10:41:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
这两天看压焓图,能不懂两个个问题:

问题1:过冷与过热过程在压焓图中为什么是按等压线走?为什么不是温度变小,压力也变小?即便是温度与压力一一对应的关系只在湿蒸汽区包括两条干度线上,那在不饱和的状态下进行的过冷与过热为什么要一定按等压线走?

问题2:过冷与过热说的是在饱和以后的再吸热与再冷却,言下之意就是在出了饱和区以后,那在壳管机组中(干式蒸发器与满液蒸发器及冷凝器)过冷与过热都是在筒体内完成的,并没有在饱和状态外进行,那为什么过冷与过热过程在压焓图上还是在饱和状态外?而且压力没变?

本人菜鸟,问的问题可能有些白痴,希望能说明白的老师给予解释和帮助……

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 努力的小子
    一般在讨论过冷过热时不都是在理想状态上的压焓图上讨论吗?费解……
    2013-01-06 11:44:06

    回复 举报
    赞同0
  • walkerting
    walkerting 板凳
    壳管机组中(干式蒸发器与满液蒸发器及冷凝器)过冷与过热都是在筒体内完成的,并且是在饱和状态外进行的,在蒸发器冷凝器内都有可能过热过冷,蒸发器内的过热叫无效过热,
    2013-01-05 20:35:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 132 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高手》地源热泵压机排气温度不高

膨胀阀的过热度设点设高了 阀全关死 设低了 全开启 设中间 还就是不稳定 排气压力一直在四五十度 怎么能使排温升上去 啊 ? 求教了

回帖成功

经验值 +10