土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 发电机以及变压器断路器控制回路指示灯

发电机以及变压器断路器控制回路指示灯

发布于:2004-11-06 19:44:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我站发电机以及变压器断路器控制回路指示灯都采用AD11---25/20 DC48指示灯指示断路器位置,XM、SM、KM母线都是48V直流供电。由于闪光继电器输出电压只有42V与控制母线之间存在6V的电压差.即在SM母线与KM母线经TWJ继电器或者经TBJ继电器之间形成电压回路以至于AD11---25/20 DC48指示灯如果一个动作就全部闪烁.
这种情况有何解解决的办法??如果在母线与控制开关之间串联一个二极管是否合适请各位大侠指教.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ykxzj
    ykxzj 沙发
    选用合适的分合闸操作转换开关,有6个位置的,将分合闸指示灯接入相应的接点就可避免。
    2004-12-11 22:25:11

    回复 举报
    赞同0
  • lyjchina
    lyjchina 板凳
    在分闸指示灯的后边串一个二极管接到分闸线圈上,应该可以避免的
    2004-11-07 17:19:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电流互感器和电压互感器

各位大侠,小弟刚入行,请问电压互感器有什么作用,有图片可传吗?有一个符号JDZ10-10-1怎么理解?另外,电流互感器的符号LZZBJ9-10A 75/5和LMZJ1-0.5 100/5怎么理解,还望各位大侠指点迷津。