土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教管径选择与供热面积的问题

请教管径选择与供热面积的问题

发布于:2012-12-30 08:30:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
15--20度温差,供水温度50,暖气片,6层楼。单元面积1800平方米和1300平方米均选择DN50管可以吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzxzwg
    zzxzwg 沙发
    1800平米温差15度,宜选用DN65管道,1300平米宜选用DN50
    2013-01-05 11:05:05

    回复 举报
    赞同0
  • hanhu258
    hanhu258 板凳
    有详细数据就自己计算下水里情况,要是估算的话建议放大一号管径。
    2013-01-05 09:22:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机的防排烟设计问题,大家是怎么做的?

发电机的防排烟应该是防排烟最难的部分吧,看过不同地区的图,做法真不同。南方很多设计院做的地下发电机房没送风井的(没窗)。只有烟井与散热井,大概每个1平方大。而西安重庆地区的就还得再多个送风井,而且这井不小,2平方左右(看发电机大小而定)。请大家发表一下自己的合理做法。