土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有关框架量上部贯通筋问题

有关框架量上部贯通筋问题

发布于:2007-08-26 14:01:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们工地是上框架梁的上部贯通筋居然有的地方在中间支座的地方锚固
是互锚的那种形式?
我是监理 为了这个问题 我和他们公司总工都争吵起来了
希望有高手 帮我解释为何框架梁上部贯通筋不能随便在中间支座锚固???
我结构上 我验算不出来有什么问题
我只能拿101图籍去说服

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ouccash
    ouccash 沙发
    有没有更具体的说法
    因为这样说的话
    似乎也没有多大的说服力啊
    2007-08-28 19:17:28

    回复 举报
    赞同0
  • whmtl
    whmtl 板凳
    梁在支座处上部为受拉区,尽量不要有接头;而且绑扎接头率不宜大于25%
    他们这样做肯定是不可以的,
    还有在这个地方互锚,钢筋会很密的,容易使混凝土不密实。
    2007-08-27 15:16:27

    回复 举报
    赞同0