土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助!关于水泵基础二次抹面
现设计循环水泵基础是考虑0.000平面以上200高,预留螺栓孔待水泵到位后二次抹面,但是实际施工中业主将水泵底板直接搁在混凝土基础上,下面垫了一块斜垫铁与基础只有1cm左右空隙(找平),这样二次抹面做完后是否会因空隙过小造成水泵振动导致基础出现问题?是否需要建议业主多垫几块垫铁增大空隙? 求高人解救。

全部回答(2 )

  • xilibeer
    小泵没问题,大泵在3Omm左右即可
    2013-01-03 23:39:03 来自 PC 评论 举报
  • zyjqzz
    可直接将泵(卧式)置于水泥基础上找平后,再进行二次吗抹面,水泵厂家无告知特殊要求
    2013-01-03 11:22:03 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10