土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中央空调系统的蒸发器和压缩机经常结冰,求原因~

中央空调系统的蒸发器和压缩机经常结冰,求原因~

发布于:2012-12-29 11:38:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
公司有一套老式的中央空调系统,12匹谷轮压机,水冷,毛细管(无膨胀阀)R22;

最近发现蒸发器至压机经常结冰,送风机正常,蒸发器表面清洁,低压只有1.2,高压也只有10左右;

请问这种现场是不是和冷凝温度有关系?求其产生的原因,另外请专家给予点评和指点,先谢谢各位了~~

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • fjcaline
    fjcaline 沙发
    提供特灵空调CH530和UC800专用程序绑定服务,也可以有偿提供这两种程序转让,联系QQ:522960598,电话:18559020860,刘工
    2013-05-01 09:27:01

    回复 举报
    赞同0
  • cx51314
    cx51314 板凳
    有以下几个原因造成:1、缺氟,检查漏点;2、水系统是不是缺水,有空气,水泵老化,进水管过滤器脏堵;3、把冷凝器进出水管关小看看到;4毛细管脏堵;5氟系统中还有没有其它阀门